急:请大家看看这个高层建筑,可以做2路进水吗?
lineng3495
lineng3495 Lv.2
2007年06月19日 17:48:07
只看楼主

大家好,我现在做一22层商住楼,室内消防用水40L/S,室外消防用水30L/S。它的室外地形以及市政管网如图,请问:这样可以做2路进水吗?前后分别有DN500和DN300的2路市政管线。中间用DN150的管连接着。我想如果算2路进水的话,我就可以设3~4个室外消火栓解决室外消防用水(即消防水池只储存室内消防用水)。一路进水在DN500上接,一路进水在DN150上接。只是不知道这DN150的管会不会小了点呀?大家给我出出主意,或者在图上画个示意图,谢谢。拜托各位。

1182246486295.JPG

bad9f6b8ad8cfd72c8f6.rar
6.5 KB
立即下载
免费打赏
yejian55yejian55
2007年06月19日 22:37:13
2楼
市政能让你把消火栓直接接到管网上吗?水费谁来出?
你还是得做水池出来的室外管道,进口具体从那里接就看你的喜好了。
回复
neardespring
2007年06月20日 08:48:55
3楼
哪个地方?附近道路市政是否已经设置室外消火栓?
回复
lch28216
2007年06月20日 10:20:15
4楼
一般接市政水管的话,水公司都会在进水管前加水表的,水费方面应该不用担心,就看他们是怎么沟通的啦。一路进水在DN500上接,一路进水在DN150上接这样应该算是两路进水吧,我各人认为。
回复
lineng3495
2007年06月20日 10:49:16
5楼
回复2楼:我的意思是在DN150和DN500上分别接出引入管,做成2路进水,当然加设水表。

回复3楼:附近的室外消火栓我下来统计一下,在保护范围内的市政可以算入其中。只是我想确定一下,这个室外给
水管网是否符合2路进水。符合的话,满足室外消防水量吗?

回复4楼:在DN150上接引入管,能满足室外消火栓用水量吗?
回复
lineng3495
2007年06月21日 02:07:42
6楼
各位前辈帮帮忙,有您们的热心指导,我们才能有进步.谢谢
回复
tyl020208
2007年06月21日 13:42:00
7楼
南北两条道路只有100米?你那楼是小孩玩的?这么小!
市政提供一个接口,在建筑室外作成环管,然后2路接入室内.我的理解两路进水就是如此.
回复
poseidona
2007年06月21日 15:01:22
8楼
如果500的市政干管给你接口 这种连接方式就为2路进水且于室外成环
做过几个类似项目500的干管市政都不让接 ,最后都做了室外消防水池了
回复
lineng3495
2007年06月21日 15:08:59
9楼
南北2条路100m,这就是真实的地形。呵呵

“2路进水”—高规条纹解释上有几种情况。做成2路进水就是为了增加供水可靠性,如果是一个方向的进水那就不是真正意义上的2路进水了。所以我想在这里做2路进水,我个人觉得是一路在DN500上引出,一路在DN150上引出。DN500的管出现问题导致断水的话,DN300的管线可以往这边供水,反之亦然。

也不知道我的想法对不对?
回复
lineng3495
2007年06月21日 15:11:53
10楼
为什么500的市政干管不让接呀?很难理解,有什么原因吗?

另外,如果500的主管可以接,你也认同是2路进水了。那我在这个环网上设3~4个室外消火栓保证室外消火栓用水量(30x3.6x2=216m3),这个150的管会不会小了呢?
回复
zzx1354
2007年06月21日 17:47:46
11楼
我觉得你这样做可以的
150的管径不小啊
回复

相关推荐

APP内打开