大家好,我现在做一22层商住楼,室内消防用水40L/S,室外消防用水30L/S。它的室外地形以及市政管网如图,请问:这样可以做2路进水吗?前后分别有DN500和DN300的2路市政管线。中间用DN150的管连接着。我想如果算2路进水的话,我就可以设3~4个室外消火栓解决室外消防用水(即消防水池只储存室内消防用水)。一路进水在DN500上接,一路进水在DN150上接。只是不知道这DN150的管会不会小了点呀?大家给我出出主意,或者在图上画个示意图,谢谢。拜托各位。
那室外栓所能提供的消防水量怎么计算呢?假如设计4个室外消火栓.
回复
13楼
DN150可以了!!
给你个数据,市政管网压力:0.20MPA,流速1.0M/S,管径150,流量190M3/H;市政管网压力:0.20MPA,流速1.5M/S,管径150,流量286M3/H
你自己对着看看!!!
回复
14楼
我的计算结果与你不一样。计算如下:
1.V=1m/s时:Q=S*V=(Л*D2/4)*V=3.14*0.15*0.15*1/4=63.6m3/h.(是你计算结果的1/3)
2.V=1.5m/s时:Q=S*V=(Л*D2/4)*V=3.14*0.15*0.15*1.5/4=95m3/h.(是你计算结果的1/3)
我有个疑问:4个消火栓供水都是DN100的管,为什么不以每个消火栓(10L/S~15L/S)的流量计算出水量呢?
比如按每个消火栓出水10L/S计算:10L/S*3.6*2小时*4个栓=288m3/h
虚心的请前辈指点指点~~
回复
15楼
1.室外消防用水量30加上生活给水10,40L/s的水量对于150的管子是大了,但是也没有超出2.5m/s的极限,所以150的管子可以用.
2.如果500的管子上不让接,两路全接150的上也问题不大,可以和消防部门协商.
3.一个室外栓水量10~15L/s,这个建筑至少设置2~3个室外栓.
4.一次火灾设计使用2~3个栓,不是有多少用多少.
回复
16楼
个人认为如果市政允许两路供水,为了保证供水的安全可靠性。
那也是从DN500和DN300上面接,邻近的DN150的不可以。
回复
17楼
所谓的两路供水,指的是从两条不相邻的市政管网分别接出一条给水管。
所谓的:市政提供一个接口,在建筑室外作成环管,然后2路接入室内.这只是室内供水与室外管网呈环状。并不是两路供水。
回复
18楼
所谓的两路供水,指的是从两条不相邻的市政管网分别接出一条给水管。
所谓的:市政提供一个接口,在建筑室外作成环管,然后2路接入室内.这只是室内供水与室外管网呈环状。并不是两路供水。
回复
19楼
这要看看你做在的城市市政管网是不是全部是环状的???
回复
20楼
你的数据是怎么来的?抛开压力不谈,DN150的管道,流速1.5M/S,流量=3.14*0.075*0.075*1.5立方米/秒=0.0265立方米/秒=95.4立方米/小时
回复
21楼
你这个算法没错,但是市政管网都是有压力的!!!
回复