大家好,我现在做一22层商住楼,室内消防用水40L/S,室外消防用水30L/S。它的室外地形以及市政管网如图,请问:这样可以做2路进水吗?前后分别有DN500和DN300的2路市政管线。中间用DN150的管连接着。我想如果算2路进水的话,我就可以设3~4个室外消火栓解决室外消防用水(即消防水池只储存室内消防用水)。一路进水在DN500上接,一路进水在DN150上接。只是不知道这DN150的管会不会小了点呀?大家给我出出主意,或者在图上画个示意图,谢谢。拜托各位。
当然要两路进水阿,如果一路进水根本就不可能满足室外消防用水量.
回复
23楼
为什么要抛开压力不谈呢?难道市政管网没压力?
我的就是在市政压力下的管道流量!!!
回复
24楼
到底室外管网提供的水量是 以流速计算,还是 以消火栓的出水量10~15L/S计算呢?2者的计算结果差别很大呀
回复
25楼
怎么计算呀?以哪种方法计算呢?没有人指教了吗?
回复
26楼
二位的算法是对的 但是有个地方值得注意 就是半径和直径 就等于是2个不同的结果 至于应该是半径还是直径 我相信大家都应该清楚 我只能说有一位朋友的结果是对的
回复
27楼
这栋建筑在城市主干道边上,应该有市政消火栓,在保护范围内的市政消火栓可以计作本楼室外消火栓数量,那么DN150接管应该足够了。
回复
28楼
呵呵 我也正打算叫甲方去看看,应该有市政消火栓.谢谢
回复
29楼
你是怎么利用市政压力算出来的,请明示计算过程!我认为你是算了3小时火灾延续时间内的市政管道供水量,而非1小时的!也没有考虑管网压力吧。请不吝赐教!
流速1米/秒,管径dn150
流量=3.14*0.075*0.075*1.0立方米/秒=0.0177立方米/秒=63.59立方米/小时
3小时火灾延续时间内市政管道供水量63.59立方米/小时*3小时=190.8立方米
流速1.5米/秒,管径dn150
流量=3.14*0.075*0.075*1.5立方米/秒=0.0265立方米/秒=95.4立方米/小时
3小时火灾延续时间内市政管道供水量95.4立方米/小时*3小时=286立方米
回复
30楼
...........................
回复
31楼
他确实是算了一小时的,计算过程应该是一个小软件算的,也不知道正不正确,190.85175045M3/H和286.277625675M3/H
回复