【求助】双电源供电中一般高压切换还是低压切换?
jingqianyi
jingqianyi Lv.7
2012年11月01日 22:44:33
只看楼主

双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。如果高压切换,切换时间时间 是多少?如果低压切换,切换时间时间 是多少?

双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。
那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。
如果高压切换,切换时间时间 是多少?
如果低压切换,切换时间时间 是多少?
免费打赏
jingqianyi
2012年11月04日 10:50:22
33楼

我感觉此回答正确
回复
我是农场主
2012年11月04日 11:29:18
34楼
那个规范有相关说明,规定呢谢谢
回复
wjs123456zml
2012年11月04日 19:08:01
35楼
一句也没看懂 看来还有继续学习啊!
回复
kfcandlixiaojing
2012年11月04日 19:34:26
36楼
根据设计要求,应该是低压母联自动合上,但是也要考虑到合闸时是否存在环流
回复
shaofuqiang1958
2012年11月04日 21:54:20
37楼
是可以在高压侧进行自投自复的,但是在北京地区是不允许用的,主要考虑事故扩大。顶到上一级,北京供电局现在要求10KV的双路供电的联络柜是要手动。
回复
nanhu006
2012年11月07日 08:46:32
38楼
感觉31楼回答的比较合理些,如果是高压转换不存在变压器负荷问题,一路电源经连络柜转另一路电源。如果是低压转换,一般是一台变压器停用,转另一台,这时才考虑变压器负荷问题也才考虑低压转换。
回复
xujiang821212
2012年11月07日 15:01:17
39楼
高压双进线,低压双电源切换。高压切换的没见过。
回复
djkjzy2004
2012年11月08日 08:44:41
40楼
按规程应在最后一级配电箱自动切换,故应优先低压切换
回复
zczc777
2012年11月08日 08:51:02
41楼
高压完成切换
回复
serviceghd
2012年11月08日 17:11:44
42楼
学习中,学习中。
回复

相关推荐