第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。
第一次发帖,请大家多多担待!
我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。
实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。
但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。
第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。
第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。
经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。
另外砖墙排水孔无排水痕迹。
现在就是想分析其倒塌的原因。
2楼
对于出水口处,属当地汇流比较集中的位置,下游30米左右为排洪闸。
当时汇流集中,流量很大,流速很快,已经漫堤,右岸侧墙受洪水正面冲刷。
墙厚填土为松散粘土,其含水率在大雨中估计已达到饱和,墙厚水压力大。
刚好该渠段十余米都没有拉梁支撑。
多种因素相互作用,造成砖墙不稳定,发生向中间倾覆倒塌现象。
回复
3楼
对于第二处,环山渠直线段倒塌
从现场察看,砂浆标号也足够。
左岸墙后填土较高,土体松散,砖墙排水孔失效,墙厚地下水迅速上涨,土体先崩塌,砖墙也随之发生倾覆倒塌。
回复
4楼
我能想到的就是这些了,不知道对不对,恳请大家指正
回复
5楼
没按设计施工不是坍塌的原因吗
回复
6楼
最好再上传几张照片效果会更好
回复
7楼
砌砖渠断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,
基础是什么地基?
回复
8楼
没有照片,根据楼主所描述的信息,我倾向于主要是排水孔没有发挥作用,导致墙后地下水位增高,导致侧墙后土压力增大,其次拉梁的间距由于施工单位改成10米比原间距稀疏,使原设计中拉梁的意图没有很好地发挥,进而导致楼主所说的后果。
水平有限,仅依据楼主提供的信息作出臆断,还请高人发表意见,最好楼主能提供现场照片,呵呵。
回复
9楼
我觉的还是由于降水,至使填方含水率偏高,出现沉降
回复
10楼
我们这边的经验,先打底板,在底板上建边墙,会好很多
回复
11楼
1米*1米为什么不设计浇筑砼的?.
回复