YJV-5x10和YJV-4x10+E10有什么区别?
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2012年11月02日 11:19:30
只看楼主

什么时候要使用YJV-4x10+E10

什么时候要使用YJV-4x10+E10
免费打赏
hwxrs01
2012年11月05日 23:24:28
22楼
YJV-5x10比较熟悉,YJV-4x10+E10这种表示真还没看到过。个人理解,前者5条线芯材料、绝缘强度和结构应该是一样的,而后者的E10是强调E接地及横截面积,并不要求其结构。
回复
happyjelly1981
2012年11月06日 08:44:09
23楼
我觉得没啥区别
回复
蝶舞天涯
2012年11月06日 10:07:43
24楼
16mm²及以下的电缆都是5*N表示的,4+1或者3+2亦或者3+1+1的表示还真没见过
回复
lhb15252089982
2012年11月06日 10:09:49
25楼
i没捍出不一样,高手解答。
回复
sjh5382285
2012年11月07日 09:45:13
26楼
可能只是电缆生产厂家的标注方式的不同吧
回复
n8866059
2012年11月07日 09:47:24
27楼
没见过这样的标法,你可以问设计人员啊!
回复
zhu000306
2012年11月07日 10:13:07
28楼
我认为没区别 求专家解答
回复
天上飞的是
2012年11月07日 10:13:33
29楼
请看建筑电气制图标准GBT 50786-2012中表4.1.5序号8中的线缆表达方式,但是后面条文说中解释了,当N线截面和相线截面一致时是用4+1或3+1+1,所以说5x10这种表达方式是不规范的
回复
lihq110
2012年11月07日 13:39:12
30楼
哈哈 没区别吧
回复
lingxuct
2012年11月07日 15:46:13
31楼
个人支持12楼的意见。

看“5X10”与“4X10+E10”是谁标的,如果是电缆厂家的标注,说明E10芯线的绝缘层有黄/绿双色的标示,5X10就不一定有PE标示。

如果是某个设计出的图中的,说明他对电缆有指向性,5X10中芯线不一定接PE,E10一芯是需要接PE的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-7 15:47 编辑 ]