最近发现有一个变电站高压房的XGN2柜在正常运行中响声很大,有点象主变发出的声音。响声最大的地方是联络母线桥和附近的主母线,柜门有较明显的振动感。 请问有没有高手知道是原因引起的?有没有什么办法可以解决?小弟在此先谢谢了!
最近发现有一个变电站高压房的XGN2柜在正常运行中响声很大,有点象主变发出的声音。响声最大的地方是联络母线桥和附近的主母线,柜门有较明显的振动感。
请问有没有高手知道是原因引起的?有没有什么办法可以解决?小弟在此先谢谢了!
2楼
系母线振动造成,可能母线固定的螺栓,套管,绝缘子等有松动情况。
回复
3楼
母线套管间的间隙开小了电晕造成柜体共振。同时柜体电流比较大。
回复
4楼
母线桥附近连接可能有问题,母线桥附近环境条件(是否存在干扰源),母线规格不符或者质量不好,不知道有没有联络套管不好说是套管的问题
回复
5楼
该系统的额定电流是3150A,母线规格是10*120*2,正常运行是主母线电流约2000多安培。母线从柜内升到母线桥没有用套管,柜顶也没有封板。
回复
6楼
3楼说的母线套管间的间隙开小了,会造成电晕,是怎么回事?是不是导磁比较严重?
另外该主母线是用绝缘子和金具夹紧的固定方式,时间长了会不会造成松动?不知各位有没有用过?我见到XGN2柜很多厂家都是用这种固定方式。
回复
7楼
顶上去
回复
8楼
是否找到问题所在?
回复
9楼
这种情况基本都是大电流母线所引致的电动力(及随即迩来的振动)
回复
10楼
主要是电动力问题
1.可能有螺丝未锁紧。
2.电动力使铜排发生共振。
两方面同时检查就可以了。
回复
11楼
7月2号停电检修,到时我公布处理方案和结果。
回复