XGN2柜运行中响声很大是什么原因?
huangxb1368
2007年06月20日 14:39:00
只看楼主

最近发现有一个变电站高压房的XGN2柜在正常运行中响声很大,有点象主变发出的声音。响声最大的地方是联络母线桥和附近的主母线,柜门有较明显的振动感。 请问有没有高手知道是原因引起的?有没有什么办法可以解决?小弟在此先谢谢了!

最近发现有一个变电站高压房的XGN2柜在正常运行中响声很大,有点象主变发出的声音。响声最大的地方是联络母线桥和附近的主母线,柜门有较明显的振动感。
请问有没有高手知道是原因引起的?有没有什么办法可以解决?小弟在此先谢谢了!
免费打赏
hwc_wy
2007年06月28日 17:23:56
12楼
关注中,没什么大问题,关键还是安装使用不是很规范
回复
hkshaochanggen
2007年06月28日 18:37:57
13楼

同感
回复
roger66
2007年06月29日 10:35:37
14楼
和母线桥加工厂家设计有关系
回复
huangxb1368
2007年07月04日 08:16:02
15楼
不好意思,停电计划推迟了。我准备用“MJG-04矩形母线间隔垫”来夹紧母线,以减少母线的振动和噪音。不知大家有没有用过,效果怎么样?欢迎大家探讨。
回复
wwxxdd12345
2007年07月08日 20:42:00
16楼
增加绝缘子固定,应该有效。
回复
wwxxdd12345
2007年07月08日 20:43:00
17楼
母线的共振与绝缘子之间的距离有很大的关系。
回复
quan981
2008年01月12日 11:17:32
18楼
我前天也是发现这个问题,我是把母线加支持瓷瓶,但效果不是很明显,不知有哪位同仁处理过此问题。请把一些见解能不能发到我的邮箱上, quan981@163.com。本人万分感谢。
回复
huangxb1368
2008年02月03日 16:33:54
19楼
主要是桥箱的结构和母线的共振问题。我试过在一个变电站的进母线桥加固封板后,就解决了问题。
回复
wubianjie.2007
2008年02月03日 23:42:40
20楼
学习了
回复
h85737576
2008年07月13日 11:08:55
21楼
系母线振动造成,可能母线固定的螺栓,套管,绝缘子等有松动情况。系母线振动造成,可能母线固定的螺栓,套管,绝缘子等有松动情况。系母线振动造成,可能母线固定的螺栓,套管,绝缘子等有松动情况。
回复

相关推荐