最近发现有一个变电站高压房的XGN2柜在正常运行中响声很大,有点象主变发出的声音。响声最大的地方是联络母线桥和附近的主母线,柜门有较明显的振动感。 请问有没有高手知道是原因引起的?有没有什么办法可以解决?小弟在此先谢谢了!
最近发现有一个变电站高压房的XGN2柜在正常运行中响声很大,有点象主变发出的声音。响声最大的地方是联络母线桥和附近的主母线,柜门有较明显的振动感。
请问有没有高手知道是原因引起的?有没有什么办法可以解决?小弟在此先谢谢了!
22楼
MJG-04矩形母线间隔垫是哪里的供货商,可否提供联系方式
回复
23楼
有过经历,在电流达到1000~1100A的时候,很多柜都会发出较大的声音,很多次了,高低压都有!!我问过很多人,没答案
回复
24楼
有可能是你的支撑绝缘子的问题,你用的是瓷瓶绝缘子带金具的,因为便宜我们公司原来用,后来就出现了振动问题,现在明令禁止使用。金具上的铝管高度,很难调整的很精确,调整不好就会有振动!:lol 我是搞结构的哦!
回复
25楼
问题解决了吗,期待中
回复
26楼
学习了,对学习和工作有帮助。
回复
27楼
MJG-04矩形母线间隔垫,几乎在所有的电力金具厂家都有供应。
回复
28楼
24楼说的很对:XGN2柜几乎都是瓷瓶绝缘子带金具来夹紧母线的,我个人也觉得这种固定方式不太好,但安装母线确实是很方便,而且不用在母线上开绝缘子固定孔。不知各位厂里的产品对主母线固定有什么更好的方法,希望大家探讨。我也是搞结构的哦!
回复
29楼
听课中......:time:
回复