高低压线调换了会出现什么情况?
jmw_841007
jmw_841007 Lv.2
2007年06月20日 16:48:50
来自于制冷技术
只看楼主

高低压线调换了接会出现什么情况?请大家讨论一下?

高低压线调换了接会出现什么情况?
请大家讨论一下?
免费打赏
北冰洋
2007年06月20日 16:59:36
2楼
信号线换了?那就高压不报警,低压也不报警,直到把压缩机整废。
回复
ypcc
2007年06月20日 20:21:13
3楼
不会的 还有安全阀呢 :) 大不了把雪种全部喷光 哈哈
回复
wyhymh
2007年06月20日 21:42:56
4楼
那低压不报警呢?压缩机变成真空泵了。
回复
hje_en
2007年06月20日 22:12:37
5楼
不会的,有压缩机过热保护
回复
北冰洋
2007年06月21日 07:42:49
6楼

高压保护问题如你和3楼所说,可能不会对压缩机造成损伤。但高压到了安全阀打开和过热保护起作用时,对压缩机的损害也是不轻的。时间长了,压缩机可能会吃不消。
回复
zhao0hu
2007年06月21日 11:17:19
7楼
排气阀片积炭
回复
ruyilyf
2007年06月21日 18:07:25
8楼

会不会,压根就开不了车。
回复
北冰洋
2007年06月21日 20:04:33
9楼
开机一点问题也没有,只是不管高压了,还是低压了,系统都认为正常,一般系统都不会设置蒸发压力过高报警和冷凝压力过低报警,所以,肯定是可以开机的.
回复
lzc530
2007年06月21日 23:01:41
10楼
如果都装了故障灯的话。高低压电路是串联的话。是没什么事的。
如果各控各的就产生了。高压过高停不了机。低压过低也停不了机。一直烧机为止。
回复
dark0000
2007年07月08日 12:01:16
11楼
如果都装了故障灯的话。高低压电路是串联的话。是没什么事的。
如果各控各的就产生了。高压过高停不了机。低压过低也停不了机。一直烧机为止。



同意经典
回复

相关推荐