请问朋友们,4P漏电断路器做为进线总开关,下面分几路到PZ3O箱,PZ30箱内有4P的漏电微断,请问PZ30箱的N线能与地线接在一起吗?会不会跳闸,还请问4P的漏电微断一般用在什么设备什么场所?我看到好多380V的用电设备有选用2P漏电就可以了。不知道我说的对不对,望朋友指点迷津?谢谢

请问朋友们,4P漏电断路器做为进线总开关,下面分几路到PZ3O箱,PZ30箱内有4P的漏电微断,请问PZ30箱的N线能与地线接在一起吗?会不会跳闸,还请问4P的漏电微断一般用在什么设备什么场所?我看到好多380V的用电设备有选用2P漏电就可以了。不知道我说的对不对,望朋友指点迷津?谢谢
免费打赏
xyz13574548044
2012年11月02日 16:14:31
2楼
N线和PE线不能接在一起,接在一起肯定会跳!4P用在TN-S系统中
回复
dianqipanli
2012年11月02日 19:08:00
3楼

N线和PE线不能接在一起,楼上已经回答了。楼主看过很多380V的用电设备有选用2P漏电就可以了,何意?几相?如果是380V单相电焊机或者380V探照灯还贴谱,如果是三相设备能用2P漏电开关吗?
回复
zhuangshun1
2012年11月04日 10:08:21
4楼
漏电开关下口N线禁止接地。