柱位这样布置后梁柱搭接长度的问题
hotpeer
hotpeer Lv.6
2012年11月03日 12:17:43
只看楼主

是这样,如果柱位这样布置,那个绿色的梁搭在柱子上长度很短会不会很不利。。怎么解决

是这样,如果柱位这样布置,那个绿色的梁搭在柱子上长度很短会不会很不利。。怎么解决

搜狗截图_2012-11-03_12-17-22.png

免费打赏
无间道
2012年11月03日 13:49:56
2楼
只要能满足规范规定的锚固长度,不会有什么问题。
回复
lcglangfang
2012年11月06日 09:45:46
3楼
可做异形柱吧
回复
hezicai1986
2012年11月06日 10:10:15
4楼
感觉做异形柱会好点哦,又不占空间
回复
yaolijun1117
2012年11月06日 10:11:33
5楼
其实这种情况下一般都是做成对称的异性柱,受力好,空间效果也好。其实按你的做法一点问题没有,可以弯135°满足锚固要求。
回复
commute5089
2012年11月06日 10:12:48
6楼
钢筋锚固可能有些困难,做成异形柱更好。
回复
diaoyueming
2012年11月06日 10:38:04
7楼
偏心太大 审图会提,水平加腋即可
回复
hotpeer
2012年11月06日 11:07:49
8楼
PKPM的异形柱很不成熟,输入城口窗口都没法捕捉,只能大概输入一个柱子
回复
hotpeer
2012年11月06日 11:09:22
9楼

非常感谢,梁上墙开窗比较大,荷载比较小,构造足了应该可以
回复
zhenliulian
2012年11月06日 11:12:55
10楼
异形柱可以按惯性矩相等的原则换算成方柱输入PMPK来计算吧。

论坛里有讨论异形柱的建模:
http://bbs.co188.com/content/234_2150179_1.html

[ 本帖最后由 zhenliulian 于 2012-11-6 11:22 编辑 ]
回复
天柱
2012年11月06日 11:15:02
11楼
梁往里放,通过柱中心线,外面挑板。
回复

相关推荐

APP内打开