是这样,如果柱位这样布置,那个绿色的梁搭在柱子上长度很短会不会很不利。。怎么解决
是这样,如果柱位这样布置,那个绿色的梁搭在柱子上长度很短会不会很不利。。怎么解决
2楼
只要能满足规范规定的锚固长度,不会有什么问题。
回复
3楼
可做异形柱吧
回复
4楼
感觉做异形柱会好点哦,又不占空间
回复
5楼
其实这种情况下一般都是做成对称的异性柱,受力好,空间效果也好。其实按你的做法一点问题没有,可以弯135°满足锚固要求。
回复
6楼
钢筋锚固可能有些困难,做成异形柱更好。
回复
7楼
偏心太大 审图会提,水平加腋即可
回复
8楼
PKPM的异形柱很不成熟,输入城口窗口都没法捕捉,只能大概输入一个柱子
回复
9楼
非常感谢,梁上墙开窗比较大,荷载比较小,构造足了应该可以
回复
10楼
回复
11楼
梁往里放,通过柱中心线,外面挑板。
回复