大家来看一下:转子一点接地报警为什么消不了?
beijing2008.8.8
2007年06月21日 15:38:34
来自于继电保护
只看楼主

前几天,电机本体的清扫了转子碳刷,完了就来转子一点接地牌,开始还能复归,后来复归不了了.我们保护的查了二次回路,也没什么问题.就是不知道转子一点接地报警为什么消不了?哪位对这个比较熟悉,请赐教,谢谢!!

前几天,电机本体的清扫了转子碳刷,完了就来转子一点接地牌,开始还能复归,后来复归不了了.我们保护的查了二次回路,也没什么问题.就是不知道转子一点接地报警为什么消不了?哪位对这个比较熟悉,请赐教,谢谢!!
免费打赏
wyxsacf
2007年06月22日 08:17:24
2楼
首先要分清是否是碳刷的问题还是装置本身的问题,将转子接地报警线先摘除,看报警是否还有。
如果还有,证明是保护装置本身问题。
如果没有,证明是碳刷问题,请继续查找碳刷和线路是否存在故障。
回复
beijing2008.8.8
2007年07月05日 17:21:06
3楼
先谢了。
报警线摘了,怎么看报警啊?不太明白,呵呵。
现在我们想尽了办法,测转子回路对地电压也正常,正负电压也基本对称,就是泄漏电流很大,报警消不了。怀疑是励磁机的问题,清扫了好几次碳刷,就过每清扫一次,泄漏电流电流变大一次,从开始的45mA到现在的75mA了。
回复
tshszscr
2007年10月30日 14:39:19
4楼
碳刷和滑环清扫干净了么?有没有油污染啊,还有就是电缆屏蔽了么?有没有被交流信号干扰的现象?
回复