施耐德断路器NS系列与NSE系列的结构、参数有什么区别?请各位大师为我解答!

施耐德断路器NS系列与NSE系列的结构、参数有什么区别?
请各位大师为我解答!
免费打赏
chen--ling
2007年10月08日 20:44:45
2楼
NSE和NS断路器有哪些主要差别?
Compact NS Compact NSE
壳架电流规格 80A - 1600A 100A - 630A
分断能力 36kA / 50kA / 70kA / 150kA 25kA / 35kA / 50kA / 70kA
Ics 100% 100% (除100E 25kA 70%)
使用寿命 高 较高
操作方式 拨动手柄/直接旋转/延伸旋转/电动操作 拨动手柄/直接旋转/延伸旋转,无电操
安装方式 全系列固定式/插入式/抽出式,且可自行购买插入或抽出式套件 全系列固定式/插入式,400A/630A提供抽出式,但是只提供完整开关,不可散订插入或抽出套件。
脱扣器 配电保护:100-250A提供热磁脱扣器,全系列可选购电子脱扣器电动机保护:100-630A全系列提供MA脱扣器或电子脱扣器 脱扣器及类别为标配,不可选购脱扣器:
配电保护:100-250A 只有热磁脱扣器,提供两段保护;400-630A 只有电子脱扣器,提供三段保护。电动机保护100-250A电磁脱扣器,400-630A电子脱扣器
脱扣器整定 TMD: Ir 0.8-1 3点可调;Im不可调(<200A)Ir 0.8-1 3点可调;Im 5-10 6点可调,STR22SE/STR23SE:Ir 0.4-1 48点可调;Isd 2-10 8点可调; 100E: 不可调;100N-250: Ir 0.8-1 3点可调;Im不可调400-630A:Ir 0.5-1 6点可调,Im 2-10 8点可调,延时时间不可调
STR53UE:Ir 0.4-1 48点可调;Isd 2-10 8点可调;延时时间可调,可选配接地故障保护模块、电流表、通讯等模块 通讯只可通过PM表或MC等实现