11G101-1和12G901-1为什么好多地方不同?
polmpolm
polmpolm Lv.2
2012年11月03日 15:37:35
只看楼主

11G101-1和12G901-1有好多地方不同,如:悬挑板阴角、洞口补强钢筋等。。。。。

11G101-1和12G901-1有好多地方不同,如:悬挑板阴角、洞口补强钢筋等。。。。。
0cf40f972a6381b43fcf.pdf
479 KB
立即下载
免费打赏
高处能胜寒
2013年11月21日 23:24:58
22楼
楼主很认真总结啊。
回复
sxshushu
2013年11月26日 14:16:55
23楼
向楼主学习。
回复
zhubing0816
2014年01月11日 21:05:14
24楼
11G101用于设计,预算,12G901用于施工,钢筋工看的。
回复
穿靴子的猫
2014年01月11日 21:32:58
25楼

新人学习,看前辈探讨
回复
2014年06月16日 18:17:23
26楼
你细看下12g901-1的说明,他是11g101-1的细化和补充设计
回复
2014年06月16日 18:18:18
27楼
1、12G901系列混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图、而11G101系列图集是国家建筑标准设计图集
2、12G901图集比较细化,可以看到钢筋的具体穿插方式,而11G101系列比较全面
3、系列1是框架部分,2是楼梯,3是基础部分,二个系列都是
回复
雨落大明湖
2014年06月16日 20:23:01
28楼
我的学习学习,好好的看看,
回复
loveldd
2014年06月17日 10:03:43
29楼
我的学习学习,好好的看看,
回复
xiaoqisqx
2014年07月25日 22:00:47
30楼
打不开楼主的,我也看到一些问题啊,不知道该以那本为准,
12G901-1 P13 框架梁下部钢筋连接范围为支座边Lni/4范围内,和11G101-1 P79页的Lni/3不同, 12G901-1 P110 板筋起始位置为距板边 50mm,而11G101-1 P92页 板筋起始位置是 距板边1/2板筋间距, 在实际施工中我们以哪个为准呢?
回复
lly540682989
2014年07月25日 22:28:55
31楼
还没有来得及仔细对比学习两本图集......
回复

相关推荐