3P漏电短路器离奇烧毁
maidi1214
maidi1214 Lv.4
2012年11月03日 16:56:07
只看楼主

事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸

事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸

图纸.JPG

免费打赏
tb689776_2013
2013年05月03日 16:57:42
22楼
设计时3P漏电最好改用4P漏电是最安全的