我们图纸上送回风口都画的散流器。但是我们总工说散流器只能做送风口,不能做回风口。所以请教一下儿大家,是这样吗?谢谢!
我们图纸上送回风口都画的散流器。
但是我们总工说散流器只能做送风口,不能做回风口。
所以请教一下儿大家,是这样吗?
谢谢!
2楼
我觉得应该还是可以的吧 不过散流器是不是比百叶分口成本高一点啊 我是新手 说错了大家不要责难我哦 哈哈哈
回复
3楼
不能做回风口,利用散流器回风气流组织极差,效果大大的差
回复
4楼
不能做回风用,你可以用格栅回风口
回复
5楼
个人认为用散流器做回风口效果不好.
回复
6楼
回风口用单层百叶风口
回复
7楼
设计中最好不用。实际工程有用,装修时有些人只要‘好看’,才不管你合不合理,气流组织。
回复
8楼
看你的设计和装修要求.有些排气的风口用的都是散流器.
回复
9楼
楼上说的对,做回风口效果不是很好,但实际工作中,有好多装饰公司为了好看,就让你装方散做回风口,知道怎么会事就行了。
回复
10楼
不用为好,可换成圆的或格栅条形回风..
回复
11楼
那你不用装过滤器?
回复