机械排烟量的问题
suyun0000
suyun0000 Lv.2
2007年06月22日 10:08:46
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机按最大防烟分区面积X120计算,那如果是系统中较小的分区着火,那排烟量能不能调到排这个分区时所需的风量(我觉得是不能,排烟一般又不用变频风机)。不能调的话,会不会因为排烟量太大影响排烟效果。

排烟风机按最大防烟分区面积X120计算,那如果是系统中较小的分区着火,那排烟量能不能调到排这个分区时所需的风量(我觉得是不能,排烟一般又不用变频风机)。不能调的话,会不会因为排烟量太大影响排烟效果。
免费打赏
hlyu
2007年06月22日 11:03:14
2楼
一般的做法是排烟系统与平时通风系统合用,排风口的风速是排烟口的一半左右,大多数情况下各防烟分区排风,排烟不成问题。如果防烟分区特小,可在通风系统的管道上增加一个电动排烟阀,火灾时由消控中心开启排烟。
回复
coolheating
2007年06月22日 11:57:00
3楼
这个讨论得挺多的,可以查查以前的帖子
回复
toplhc
2007年06月26日 16:27:59
4楼
从规范上来看,是不用考虑这个问题

我一般是把单个防烟分区的风管做大点
回复
suyun0000
2007年06月28日 10:11:02
5楼
上海的规范有个临界排烟量,排烟口的排烟量不应大于临界排烟量。排烟量过大会在烟气层底部撕开一个洞把下面的新鲜冷空气也排出,影响实际排烟量
回复
wgj1207
2007年06月28日 13:53:26
6楼

排烟风机的风量肯定要确保任何一个区域的排烟没有问题。只要铁皮风管厚度不小于1.0,一般也不会损坏风管的。
回复