异形柱框剪结构节点域抗剪不足
vexyu
vexyu Lv.13
2007年06月22日 19:14:03
来自于PKPM
只看楼主

最近做一10层异形柱框剪结构住宅,层高2.8m,其位移比周期等都满足,可就是节点域抗剪不足,其梁高已不能再加高,柱子截面也不能再加大了,不知道大家还有没有别的解决办法

最近做一10层异形柱框剪结构住宅,层高2.8m,其位移比周期等都满足,可就是节点域抗剪不足,其梁高已不能再加高,柱子截面也不能再加大了,不知道大家还有没有别的解决办法
免费打赏
天柱
2007年06月24日 06:46:16
2楼
PKPM算出的梁柱节点剪力偏大25%(见下帖),还是用CRSC算更准

http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=166916&h=1&bpg=1&age=30

http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=164465&h=1&bpg=1&age=30



回复
vexyu
2007年06月26日 10:33:21
3楼
谢谢。
但CRSC是什么软件啊?不好意思,本人用过的软件不多,没听过它
回复
天柱
2007年06月26日 20:36:49
4楼
异形柱规程编制组开发的,见下面网站,可下载,其有试用功能,即算小题目(有限无结点数小于100)不用软件狗也能算,大于100时无软件狗情况下它只对梁柱节点截面尺寸是否满足受剪承载力要求进行验算。

http://www.kingofjudge.com
回复
bzh2005
2007年09月14日 23:25:45
5楼
还是用PKPM通过调整模型去解决比较稳妥
回复
天柱
2007年09月15日 22:36:10
6楼
PKPM070829版本异形柱的轴压比还没按《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2006执行,还有柱长细比也没按规程检验。
回复
冰琰
2010年04月19日 22:26:22
7楼
提高混凝土标高
回复
keys_drill
2010年04月19日 23:45:58
8楼
节点域抗剪超限的解决办法就是改大梁截面高度,这是最有效的办法。改柱截面影响不大。
见下面图表,这是按照规范公式算的,当梁截面高度变大,其余参数不变情况下节点剪力的变化规律。
回复
pengshuai77
2010年05月26日 12:05:29
9楼
我也遇到同样的问题!
回复
laimuda
2011年07月18日 15:54:26
10楼
7层的房子 7度区 也碰到这个问题 请问7层的房子柱砼标高提高到C40,可行否?
回复
yqf951039
2011年10月19日 16:38:32
11楼
加大梁截面比较有效。
回复

相关推荐

APP内打开