屋顶不能设水箱,一层泵房设气压罐容量如何计算?
hb_123456789
2007年06月22日 21:29:53
只看楼主

请教我现在做一个体育馆,屋顶是网架,没法设屋顶水箱。计划在一层泵房内设气压罐,但是不知道设多大容量的。消防设有消火栓、喷淋、消防炮系统。急急急

请教我现在做一个体育馆,屋顶是网架,没法设屋顶水箱。计划在一层泵房内设气压罐,但是不知道设多大容量的。消防设有消火栓、喷淋、消防炮系统。急急急
免费打赏
roverpump
2007年06月23日 08:14:56
2楼
气压罐有效容积要18M3,实际容积差不多要54M3,很大的一个气压罐,运输也不方便.