我有一台机组,制冷量44KW ,室内蒸发器工况是27/21度,室外工况是33.5/27度,制冷剂是R134A,刚开始做设计,不知如何确定系统设计?应注意事项,请各位指点
我有一台机组,制冷量44KW ,室内蒸发器工况是27/21度,室外工况是33.5/27度,制冷剂是R134A,刚开始做设计,不知如何确定系统设计?应注意事项,请各位指点
2楼
希望有高手能够给予解答。
回复
3楼
楼主的话题宽泛而模糊。
都不知道你这制冷机组干啥用的,怎么帮你啊?
两器、膨胀阀、压缩机、风机的选择无一不涉及到你的机组用途,性能的定位,成本的控制目标等,所有这些,只能你自己拿注意,别人只能就具体细节问题给你点建议,全面的系统设计没办法给你提供很多帮助。
建议到资料下载区找《小型制冷装置设计指导》,仔细看后就会知道这个系统如何设计了。
回复
4楼
多谢多谢!!!
3楼的哥们,我知您是高手,听您的,我找您所讲的资料,
不过,我现在是饭已进口,不知如何下咽,急呀!!!
我现在主要是想知,用R134A与用R22的不同,以及注意事基
还请多帮手呀!!!谢过先!!!
回复
5楼
再讲些我的资料:制冷剂用R134A,压机用DANFOSS之Performer (百福马),涡旋压机,风冷冷凝器(即风冷室外机),室内机用组合式空调,上述所讲工况是蒸发器(用风带走冷量的)的进风工况,我想知的是制冷回路中,用R134A ,所要注意的事项
回复
6楼
可以看看关于R134A与R22的性能和技术指标
一般的关于制冷的资料上都有的。
回复
7楼
记得好像以前整理过,现在不在手头,抽空发上来。
回复
8楼
多谢各位,期待中.....
回复
9楼
转贴huym的发言:
设计R134A满液式机组,我能想到的要注意以下几个方面: 1)R134A一定要用合成油,现在用POE油比较多。 2)橡胶材料要予以更换,如果原来R22系统使用氯丁橡胶,在R134A中不能再使用。 3)由于R134A的吸气比容比R22大,会导致原来用R22的的压缩机冷量变小,压缩机需要重新设计,否则冷量会下降(一般为30%) 4)由于R134A的吸气比容比R22大,需要重新计算蒸发器上部空间起飞高度 5)如果用过热度控制,其设定值要比R22小,小多少可以通过计算确定。 6)R134A的管道阻力降对温降的影响比R22小,所以管内制冷剂流速可以和原来一样,但最好降低一些,因R134A的黏度比R22大,音速较小。 7)R134A的Pr数比R22小,其换热效果会比R22小些,需要适当增大管数或采用不同的管型。 8)由于R134A的压力比R22小,作为空调工况的冷凝器可以降档为一类容器。 9)R134A在有水和合成油时,更容易发生铜镀现象,所以机组气密性要求要更高些。以上供你参考!
回复
10楼
多谢,多谢,北冰洋真是高手,我要的就是这些东东了
回复
11楼
等待大家的好资料,我也需要这方面的资料,谢谢!
回复