请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
2楼
按设计规范是不够大,但在实际中也可以用.
回复
3楼
设计规范应该是多大?如果10路全部投如运行,630A行吗?
回复
4楼
400V的电压吗,630A的小了,换吧
回复
5楼
是电容总容量是400kar,
回复
6楼
选800A
回复
7楼
肯定小了。
回复
8楼
400KVar电容柜的额定电流576A.刀熔开关为630A可以.
回复
9楼
电容器组电流为400/(1.732*0.4)=577.37(A),电器的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍,即779.45安。
回复
10楼
我选800A
回复
11楼
用400KAR的工作额定电流乘以约1.5--1.6倍的系数,就得刀熔开关的额定电流
回复