400kar的电容器柜,刀熔开关为630A可以吗?
ddll188
ddll188 Lv.2
2007年06月23日 03:44:42
只看楼主

请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?

请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
免费打赏
ccc678
2007年06月23日 10:30:42
2楼

按设计规范是不够大,但在实际中也可以用.
回复
dll2006
2007年06月23日 13:20:12
3楼

设计规范应该是多大?如果10路全部投如运行,630A行吗?
回复
huaxiahaotian
2007年06月23日 15:04:48
4楼
400V的电压吗,630A的小了,换吧
回复
dll2006
2007年06月23日 16:00:58
5楼

是电容总容量是400kar,
回复
汤逊
2007年06月23日 23:37:41
6楼
选800A
回复
vbn
2007年06月24日 01:10:59
7楼
肯定小了。
回复
xinjihua
2007年06月24日 08:27:01
8楼
400KVar电容柜的额定电流576A.刀熔开关为630A可以.
回复
xianxin
2007年06月24日 11:06:35
9楼
电容器组电流为400/(1.732*0.4)=577.37(A),电器的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍,即779.45安。
回复
hubeixp
2007年06月24日 12:18:09
10楼
我选800A
回复
wulonghua_1982
2007年06月24日 13:04:23
11楼
用400KAR的工作额定电流乘以约1.5--1.6倍的系数,就得刀熔开关的额定电流
回复

相关推荐