请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
12楼
小了。
回复
14楼
真是晕了,到底是够还是不够?
回复
15楼
我问了很多厂家,QSA最大电流是630A,没有800A怎么办?
回复
16楼
计算电流577.37A,考虑到谐波,网络电压误差,选用刀熔开关时,熔断器应该至少能承受电容器组额定电流的1.3倍电流。因此,选用630A的QSA开关是小了。
QSA没有800A的刀熔开关,可以考虑选用其他型号的,比如用GLR,就有800A的了。
我觉得比较好的解决办法是增加一台附柜。主柜和附柜都做成20Kvar*10路。
回复
17楼
一般还是考虑加装副柜来实现的好
回复
18楼
估计增加柜子的可能性不大吧,还是把QSA630换了吧,换成800的.
回复
19楼
现在电容柜已经在运行了,钢铁厂是不允许停电更换开关的,大家有什么好的方法吗?另外电容柜电流的计算公式是什么?谢谢!
回复
20楼
电容的额定电压多少?
回复
21楼
380V
回复
22楼
不够的,但是一般厂家是不会同意加柜子的,还是换掉刀熔开关的型号好了,一些老的产品也有800A的,不过有些厂家也有就用630的,因为即使偶尔的冲击也只是烧几个熔芯,不过不推荐,除非厂家坚持用QSA
回复