400kar的电容器柜,刀熔开关为630A可以吗?
ddll188
ddll188 Lv.2
2007年06月23日 03:44:42
只看楼主

请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?

请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
免费打赏
汤逊
2007年06月26日 20:54:35
23楼
QSA 有800A的
回复
wwxxdd12345
2007年06月26日 22:19:54
24楼
选1000A的刀开关,我在实际工作中遇到360KAR,800AQSA烧熔芯两次。
回复
linx8849
2007年06月26日 22:45:38
25楼


熔断器应该至少能承受电容器组额定电流的1.3倍电流
考虑1.1倍过电压时的影响。
回复
dll2006
2007年06月27日 09:34:41
26楼

什么公司?电话?
回复
lsz2009
2007年06月27日 10:00:53
27楼
不知道各位同仁是怎么选的,我们这里通常是按1.5倍的额定电流选刀熔的.
不过现在的设计很乱,我就见过额定电流为380A,选400A刀熔的.
回复
dll2006
2007年06月27日 10:09:31
28楼
不管怎么选,首先要不出问题啊
回复
ccc678
2007年06月27日 12:35:20
29楼

380V用在400V的电网中.实际电流超过额定电流,用630A的刀熔,早晚出事.
回复
dll2006
2007年06月27日 13:53:37
30楼

错了,是400V
回复
hwc_wy
2007年06月27日 17:14:24
31楼
QSA有800A的么,但是我拿到的样本,是2006的也没有啊,QA和QP好象有
回复
成套毛毛
2007年06月27日 19:09:38
32楼
ding