请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
请问总容量为400kar的电容器柜,分为10路,刀熔开关额定电流选630A,够大吗?
23楼
QSA 有800A的
回复
24楼
选1000A的刀开关,我在实际工作中遇到360KAR,800AQSA烧熔芯两次。
回复
25楼
熔断器应该至少能承受电容器组额定电流的1.3倍电流
考虑1.1倍过电压时的影响。
回复
26楼
什么公司?电话?
回复
27楼
不知道各位同仁是怎么选的,我们这里通常是按1.5倍的额定电流选刀熔的.
不过现在的设计很乱,我就见过额定电流为380A,选400A刀熔的.
回复
28楼
不管怎么选,首先要不出问题啊
回复
29楼
380V用在400V的电网中.实际电流超过额定电流,用630A的刀熔,早晚出事.
回复
30楼
错了,是400V
回复
31楼
QSA有800A的么,但是我拿到的样本,是2006的也没有啊,QA和QP好象有
回复
32楼
ding
回复