16层电梯井道再施工到4层爆模啄去混凝土后钢筋外露该怎么办?带图
sdzdowen
sdzdowen Lv.2
2012年11月04日 18:57:27
来自于建筑施工
只看楼主

这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了

这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了

DSC_0006.jpg


DSC_0013.jpg


DSC_0015.jpg

免费打赏
wangch1234567890
2012年11月06日 14:59:44
12楼
我们有个工地就是全部凿掉重做的,安置房项目,没办法,只能按规矩来,差不多停了一个月,损失太大。如果瞎弄,按你主管的说来做,不地震啥事没有。
回复
liuxingliuxing19
2012年11月06日 15:03:02
13楼
我是来学习的 呵呵
回复
一叶偏舟
2012年11月06日 17:12:16
14楼
很严重
回复
abc331211
2012年11月06日 17:20:33
15楼

电梯井道一般情况下是不抹灰的,这里出现这种情况对结构是没有太大的影响的,只需要简单处理,把混凝土松散粒清楚,然后用高一等级强度的混凝土抹灰就可以了。
回复
懒猪
2012年11月06日 19:20:57
16楼
混凝土再凿深两至三公分,把钢筋往里压,然后装模浇捣,联系电梯那边看看在能保证净空的情况下尽量浇捣厚一些
回复
xiaowen5090
2012年11月06日 19:31:17
17楼
如果涨模以后,跟电梯厂家联系看看可影响电梯安装和使用,擅自凿出涨模的混凝土,导致大面积钢筋外漏,影响结构受力,存在质量安全隐患。
1、把这一面剪力墙混凝土全部凿出,重新绑扎钢筋、支模板,重新用高一等级的膨胀混凝土进行浇筑、振捣、养护。留置的施工缝应是符合规范要求。
2、直接加固,将钢板直接在剪力墙锚固,当然这个需要找设计单位进行核算,出具加固方案等。
3、用碳纤维布加固,这个简单也好施工,出具加固方案,找设计单位确认一下,在进行施工。
4、对角根部位的蜂窝、疏松混凝土要剔除,重新浇筑。
仅供参考,意见不成熟。
回复
lzzhoujian
2012年11月06日 20:07:48
18楼
我们工地也出现过同样情况,当时就折掉了模板,放出了里边砼,然后在支模浇注
个人认为你最好打掉在来
回复
skp369481560
2012年11月06日 21:19:26
19楼
筋剪掉,如可能混凝土面,凿深点,可以再焊一道钢筋网片
回复
lang10221126
2012年11月07日 09:08:29
20楼
再凿深些,把钢筋往里面压进去,装模重新浇筑!
回复
qiutian688988
2012年11月07日 09:14:05
21楼
这个问题很烦,工地上似乎常有杂七杂八的事
回复