16层电梯井道再施工到4层爆模啄去混凝土后钢筋外露该怎么办?带图
sdzdowen
sdzdowen Lv.2
2012年11月04日 18:57:27
来自于建筑施工
只看楼主

这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了

这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了

DSC_0006.jpg


DSC_0013.jpg


DSC_0015.jpg

免费打赏
q156458453
2012年11月07日 09:18:24
22楼
我是来学习的 呵呵
回复
yangbaolin1
2012年11月07日 10:39:40
23楼
建议你还是跟设计院和监理方沟通协商解决,这样可以降低风险。
回复
cruise28
2012年11月07日 11:12:05
24楼
不晓得你这栋楼是框剪结构还是核心筒结构~
电梯都一般都设置在核心筒位置,从图片看,该处剪力墙的拉筋已经完全未工作了~
按照现在设计重箍筋的设计理念,建议还是应该先用脚手架把板梁全部支撑加固后,把剪力墙混凝土全部剔除,最后再加水充分湿润,高标号微膨胀混凝土重新浇筑才能保证建筑质量~
回复
安一心
2012年11月07日 14:27:45
25楼
电梯井道一般情况下是不抹灰的,这里出现这种情况对结构是没有太大的影响的,只需要简单处理,把混凝土松散粒清楚,然后用高一等级强度的混凝土抹灰就可以了。
回复
lmc965743273
2012年11月07日 15:28:06
26楼
应该不是好老火把 剔了一些 在浇一层撒!!
回复
迈修骑士
2012年11月07日 18:59:26
27楼
找设计单位或者加固公司解决!!!!!!!!!!
回复
tangguangwu
2012年11月07日 20:55:29
28楼
钢筋之抗弯 不承重 可能对抗震不好 剪掉钢筋对承重不影响吧
回复
sxhjhhd
2012年11月08日 14:20:22
29楼
再凿深点,够钢筋保护层,支模,从新浇筑混凝土
回复
zemucheng
2012年11月08日 17:09:30
30楼
为什么一定要是在电梯井附近少呢 ,那剪力墙是不是也是这样子呢?请指正
回复
zemucheng
2012年11月08日 17:10:44
31楼
没有看到烂根很严重