这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了
这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了
22楼
我是来学习的 呵呵
回复
23楼
建议你还是跟设计院和监理方沟通协商解决,这样可以降低风险。
回复
24楼
不晓得你这栋楼是框剪结构还是核心筒结构~
电梯都一般都设置在核心筒位置,从图片看,该处剪力墙的拉筋已经完全未工作了~
按照现在设计重箍筋的设计理念,建议还是应该先用脚手架把板梁全部支撑加固后,把剪力墙混凝土全部剔除,最后再加水充分湿润,高标号微膨胀混凝土重新浇筑才能保证建筑质量~
回复
25楼
电梯井道一般情况下是不抹灰的,这里出现这种情况对结构是没有太大的影响的,只需要简单处理,把混凝土松散粒清楚,然后用高一等级强度的混凝土抹灰就可以了。
回复
26楼
应该不是好老火把 剔了一些 在浇一层撒!!
回复
27楼
找设计单位或者加固公司解决!!!!!!!!!!
回复
28楼
钢筋之抗弯 不承重 可能对抗震不好 剪掉钢筋对承重不影响吧
回复
29楼
再凿深点,够钢筋保护层,支模,从新浇筑混凝土
回复
30楼
为什么一定要是在电梯井附近少呢 ,那剪力墙是不是也是这样子呢?请指正
回复
31楼
没有看到烂根很严重
回复