已经有好多次了,无缘无故的跳总闸了,全厂全部停电。然后把开关推上去又没什么事。。。这是怎么回事啊!!!求高人指点指点啊。真怕哪天又突然跳了,老板一问我又没好说的。。。不明白原因
已经有好多次了,无缘无故的跳总闸了,全厂全部停电。
然后把开关推上去又没什么事。。。
这是怎么回事啊!!!
求高人指点指点啊。真怕哪天又突然跳了,老板一问我又没好说的。。。不明白原因
32楼
你T.M就是一神经病,你才带漏电!
-------至于如此骂人吗???!!!
回复
33楼
这种情况要看你的具体情况判断的,一级一级排除才能找出的
回复
34楼
应该是上下级配置不合理,单支路没超,总负荷超载,
工厂的动力设备一般是不装带漏报的开关的吧
回复
35楼
是总开关有失压脱扣器?还是下级开关有失压脱扣器?学习了
回复
36楼
过负荷的可能性很大。
负荷考虑不周全,如果电源允许,更换大一点的总开关。
回复
37楼
可能是总闸大电流短时动作时间小于下游的开关,是不是总闸选用的名牌高规格的产品,能迅速切断故障电流,而下游开关反映较慢。
回复
38楼
我也是这样认为的
回复
39楼
一般进线掉跟过负荷没有什么干系。。
多是保护整定问题,欠压、漏电或者是整定问题。。
回复
40楼
楼主应该仔细检查下是什么保护动作了。。
回复
41楼
估计保护设备选择没有计算好
回复