环网柜的进线柜是否需要加电磁锁?
suhonghappy
2012年11月05日 08:36:32
只看楼主

现手头上有这种项目:1、柜型:环网柜2、进线柜兼计量柜3、PT柜带负控4、其余的为馈电柜,主开关为带接地开关的负荷开关我想问的是:进线柜及PT柜需要加电磁锁吗?如果进线柜只是单纯的进线不带计量功能,电磁锁是否要呢?请各位高手指点,谢谢!

现手头上有这种项目:
1、柜型:环网柜
2、进线柜兼计量柜
3、PT柜带负控
4、其余的为馈电柜,主开关为带接地开关的负荷开关

我想问的是:进线柜及PT柜需要加电磁锁吗?如果进线柜只是单纯的进线不带计量功能,电磁锁是否要呢?
请各位高手指点,谢谢!
免费打赏
xingzhinong
2012年11月05日 17:52:07
2楼
我们做的进线柜和出线柜带电磁锁,计量柜不带电磁锁。如果是进线加计量的话应该带电磁锁的。符合五防的要求
回复
lijie28929086
2012年11月05日 21:39:42
3楼
我公司用的网环柜都不加
回复
yuhai293711
2012年11月06日 14:45:10
4楼
进线柜是要加电磁锁的,符合无防,只要进线电缆有电,门就不允许打开。
计量过后的联络的下门需要电磁锁,道理同上,出现不需要。
回复
xyz13574548044
2012年11月06日 16:20:06
5楼
防止误入带点间隔,只要打开门就能看到电缆和铜排的必须加电磁锁
回复
qq380722538
2012年11月07日 08:52:05
6楼
我们进线加计量是不加电磁锁的,单独进线是有加,进线+计量供电部门有加铅封.
回复
xueshuzhe
2012年11月07日 10:55:26
7楼
高压柜没有电磁琐,就不安全了。五防也就少了一 个
回复
atllingnan
2012年11月07日 11:27:47
8楼
以安全为前提,再详细规划
回复
ilfang
2012年11月07日 13:56:48
9楼
环网柜无论哪种方案都必须加电磁锁。
回复
zczc777
2012年11月07日 14:17:15
10楼
现在的高压开关柜都具有五联防功能,电磁锁应该安装
回复
hongjingxinshi
2012年11月07日 16:13:12
11楼
你们加的电磁锁的电源是哪里取的啊?
回复