环网柜的进线柜是否需要加电磁锁?
suhonghappy
2012年11月05日 08:36:32
只看楼主

现手头上有这种项目:1、柜型:环网柜2、进线柜兼计量柜3、PT柜带负控4、其余的为馈电柜,主开关为带接地开关的负荷开关我想问的是:进线柜及PT柜需要加电磁锁吗?如果进线柜只是单纯的进线不带计量功能,电磁锁是否要呢?请各位高手指点,谢谢!

现手头上有这种项目:
1、柜型:环网柜
2、进线柜兼计量柜
3、PT柜带负控
4、其余的为馈电柜,主开关为带接地开关的负荷开关

我想问的是:进线柜及PT柜需要加电磁锁吗?如果进线柜只是单纯的进线不带计量功能,电磁锁是否要呢?
请各位高手指点,谢谢!
免费打赏
mayaojie001
2012年11月07日 20:58:38
12楼
应该加电磁锁,反正要实现闭锁功能,防止误操作。。。
回复
曰系精神小八嘎
2012年11月09日 09:56:40
13楼
我司是取自控制电源
回复
pyz521
2012年11月09日 10:59:49
14楼
进线柜都要加电磁锁,
回复
高低压电气成套
2012年11月09日 19:57:42
15楼
进出线要加电磁锁的,高压柜要有五防,
回复
qq302611771
2012年11月10日 19:10:33
16楼
我公司变电站高压柜好像都没有电磁锁!
回复
a523868780
2012年11月10日 22:17:46
17楼
计量不是要求铅封的吗?我们出线柜的门跟负荷开关有机械连锁,进线就必须加电磁锁!
回复
lixiaolinbeijing
2012年11月12日 10:34:40
18楼
不管是进线、计量还是出线,带不带电磁锁的充分条件是:该间隔内有没有带电导体,若果有,就要带电磁锁,防止误入带电间隔,这是五防的要求。铁规!
回复
fdw6263326
2012年11月12日 11:01:46
19楼
基本做了很多环网柜安装,这个进线、出线柜都是带电磁锁的,而且你进线肯定是下进,开门肯定看到电缆,必须要加电磁锁,电磁锁电源一般厂家都是取自PT!
回复
tychsh
2012年11月12日 11:30:06
20楼
地板说的好全面的要点。
回复
sdfdzy1998
2012年11月12日 13:46:40
21楼
进线都需要加电磁锁,防止带电打开柜门。
回复

相关推荐

APP内打开