现两座水池对称布置,泵房位于两水池之间,请问大家水泵怎么排列较可行?一台水泵可以同时设吸水口吗(即一台水泵两个吸水口汇成一个进水管)?欢迎大家畅所欲言。。
现两座水池对称布置,泵房位于两水池之间,请问大家水泵怎么排列较可行?一台水泵可以同时设吸水口吗(即一台水泵两个吸水口汇成一个进水管)?欢迎大家畅所欲言。。
2楼
两个吸水管连接,相当于一个吸水母管,按吸水母管计算。
回复
3楼
可以呀,按进入泵体的水量算
回复
4楼
只要不影响通行,怎么排都可以,但有一点供参考:泵前,吸水管后应设环状管网,隔断.检修阀门的设置要合理。
回复
5楼
很奇怪,怎么会只有一台水泵?怎么也是一用一备啊?
可以共用吸水管,吸水母管分别伸入两个水池,然后在吸水母管上管顶平接接出水泵吸水管。
回复