使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,
使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?
冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,
42楼
本人在北京,跟楼主一样我们现在的冷却塔也有这个问题
我的处理办法是
1.首先制冷过剩时关闭冷却塔风扇
2.因为设计时冷却塔下边设置了集水池,
两组水泵一组供设备,另一组供塔,
只开一组泵时就可以不经过冷却塔直接从水池供水循环
3.正在考虑调节供回水末端的联通阀门开度,来调节实际出室外的冷却水量
回复
43楼
还是用闭式塔。盘管内加乙二醇防冻,外侧在冬季可关闭风扇仅淋水,自然通风,并在进风口设风阀,随着室外温度降低减少通风量,保持淋水温度防冻,在室外低于一定温度时,可停止淋水只开风机干了,这样盘管侧内部管道内水质也交好。
回复
44楼
同意
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
45楼
请教下:
1、集水池到冷却塔的水泵怎么控制启停(冬季)?
2、若冬季节假日机组停机,冷却水怎么防冻的?
回复
46楼
什么情况,这么冷还需要冷却塔制冷,是工厂吗?
回复
47楼
填料外侧结一点冰没什么问题,要不然把回水温度提高点就好了。
回复
48楼
1.冷却水管道保温
2.对于闭式冷却塔内循环增加乙二醇加药设施,外循环增加电伴热
3.对于开式塔建议采用电伴热
回复
49楼
家电加热就行了,保证水温在冰点之上就行。我看到一个案子就是这样做的,在冷却水塔的水中加一个电加热。
回复
50楼
楼主,我们的解决方式和其他人差不多,都是在冷却塔里加电辅热,冷却水管加保温材料,同时要加强管理,不开机的夜晚要放水,否则冻裂就悲剧了。
回复
51楼
添加乙二醇等防冻液!
回复