记得两年前有一次在苏州面试时,主考官问过这样一个问题:假设房间内温度已到设定值,而湿度偏高,该用什么方法解决,前提是中央空调的风机盘管供冷.温度不能再下降.只要求降湿度.
记得两年前有一次在苏州面试时,主考官问过这样一个问题:假设房间内温度已到设定值,而湿度偏高,该用什么方法解决,
前提是中央空调的风机盘管供冷.温度不能再下降.只要求降湿度.
2楼
降低风机盘管冷媒水供应温度,其实也就是要降低冷水机组冷媒水出口温度。
回复
3楼
难道,如果供水温度是7度,还不能解决问题。设计出现了问题。当然这个有可能风盘选型出现了问题!
回复
4楼
如果不更改设计为前提
可以把风速设到最低
回复
5楼
是风盘选型出现了问题.偏大了!
最好挑一下进水法门可以解决!
我遇过这样的事!
回复
6楼
赞同!
回复
7楼
在不改动房间末端系统的前提下:
减小风速,降低设定温度;
回复
8楼
降低温度了,是最好的解决办法。
回复
9楼
减小风量,降低冷冻水温度。
回复
10楼
-------------------------------------
好办法!
回复
11楼
考官要求不降温度而只降湿度.
回复