高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)

高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)
免费打赏
thzyx
2007年06月25日 17:11:52
12楼
楼主所述可能是高压侧单相接地吧.
回复
liu630
2007年06月25日 17:22:18
13楼
如果高压缺相,低压侧电压也是不正常的,像楼主所说的情况可能是表计显示高压缺相,而实际上不缺相,所以低压侧电压都是正常的,这种情况应该检查一下高压PT的一次保险,和PT的二次回路;一般情况下一次保险的问题较多,这种问题在新装工程送电时也是时有发生。
回复
kongtiaozhu3363
2007年06月25日 22:02:11
14楼
12楼说的对 经和供电部门联系 是主供线路单相接地 那请教 如果是这样 低压侧电压正常对吗? 如果正常 变压器是如何实现的(工作原理) 谢谢
回复
xiaoxiaosky999
2007年06月25日 22:35:01
15楼
此问题我 也 遇到。象楼主所说的情况一样。最终查出是并的 另一台变压器的 计量装置问题,导致10KV缺相。我 也 发过类似贴子,楼主可以 查下。帖名:变压器缺项后的 运行工况
回复
翻转太极
2007年06月25日 23:26:08
16楼

楼主您的变压器一次是不是曲折型接法呀?如果是当一次缺相时二次可以正常工作。但高压保护我就不懂了。
回复
sanshaoye123
2007年06月26日 11:10:22
17楼
高压接地如果用验电器验,也没有电,如果是真的缺相,低压侧一定会反映出来的
回复
tcchezhong
2007年06月26日 12:30:52
18楼
高压侧单相接地,不是高压侧缺相!不要乱说!
高压(10KV)侧单相接地,低压册应该正常,没有任何反映才正确!否则,才是有问题!
回复
tianchengfeng
2007年06月26日 14:26:38
19楼
与变压器接线组别,接线方式有关系,得根据接线组别画向量图分析
回复
qq421936472
2007年06月26日 16:13:33
20楼
你说的情况我遇到过你的变压器一次侧接线是三角形接线,二次侧电压是有的,是有一次侧自感产生的是虚的,不能接三相负载会缺相运行的,高压缺相保护应该动作,不动作可能是变压器内部断线
回复
lingxuct
2007年06月26日 17:54:37
21楼
楼主把高压单相接地故障说成缺相,牛头不对马嘴。
10KV系统是中性点不直接接地系统,单相接地故障对低压侧是不会有影响的。
回复