审图专家意见是否正确??
bluebirdgd
bluebirdgd Lv.7
2007年06月25日 00:24:58
只看楼主

最近小弟做了一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,小弟严格执行了,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置,违反强制性条文。请大家给个意见

最近小弟做了一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,小弟严格执行了,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置,违反强制性条文。请大家给个意见
免费打赏
mumian999
2009年01月13日 17:32:22
62楼
这条分开设立,为这强条的原因是防止卫生间有害气体进入厨房,一~三层在合并排水过程中也有有害气体会上升窜入4层以上厨房的可能
回复
qinyingmei
2009年01月14日 11:56:56
63楼
其实说道理分开汇管是最好的,应该也是规范的初衷,但是规范没有明确说不能合用横干管,可以用以上某些人的说法来解释,所以用这个理由解释应该还是可以说的通的。但是分开汇管会增加不少立管,也是一个问题,可是分开汇管是最合理的,有条件还是建议分开汇管。
回复
hf992434
2009年01月16日 14:27:48
64楼
应该分开,按规范来设计