水泵对主机抽和送有什么区别吗?有什么不同的后果和影响?请高手指教!
水泵对主机抽和送有什么区别吗?有什么不同的后果和影响?请高手指教!
2楼
不太明白楼主的意思
抽烟和吸烟有区别吗?
回复
3楼
怕管道中的气体对水泵有影响吧?不知道对不对
回复
4楼
水泵对主机压送水较常见,水泵的工作温度较合理
回复
5楼
楼主说的水泵是循环水泵吧?抽和送的区别在于;对机组的水压不同.送时;机组水压=系统静压+水泵扬程压力(动压)
抽时;机组水压=系统静压-水泵吸程压力(动压).我看过不少错误的项目,特别是高层建筑,抽是对的。决不能送!!!
有的机组实际承压已超过机组标称压力,危险运行.太可怕了.
回复
6楼
反正,抽和送,只考虑一个目的,蒸发器的工作压力不能太低.2公斤~5公斤比较正常.
但不能超出 承压能力,一般特灵的是,10公斤或者20公斤.
回复
7楼
冷水泵在主机前的话,主机承压高,所以高层建筑空调系统一般补采用;冷水泵在主机后的话,要考虑冷水通过水泵的温升。
回复
8楼
主机的承压不同
回复
9楼
详见附件
回复
10楼
正好碰到公司的水泵坏了,学习下,真是雪中送炭啊
回复
11楼
看过以上附件,文中的定压点是怎样确定的?
学习中~~~~`
回复