水泵对主机抽和送的区别
lyppyq
lyppyq Lv.2
2007年06月25日 09:29:48
来自于中央空调
只看楼主

水泵对主机抽和送有什么区别吗?有什么不同的后果和影响?请高手指教!

水泵对主机抽和送有什么区别吗?有什么不同的后果和影响?请高手指教!
免费打赏
vincent_nk
2007年06月25日 11:03:45
2楼

不太明白楼主的意思
抽烟和吸烟有区别吗?
回复
garyzl
2007年06月25日 11:13:17
3楼
怕管道中的气体对水泵有影响吧?不知道对不对
回复
sunrise1978
2007年07月06日 09:59:40
4楼
水泵对主机压送水较常见,水泵的工作温度较合理
回复
yanlufeng
2007年07月07日 10:52:43
5楼
楼主说的水泵是循环水泵吧?抽和送的区别在于;对机组的水压不同.送时;机组水压=系统静压+水泵扬程压力(动压)
抽时;机组水压=系统静压-水泵吸程压力(动压).我看过不少错误的项目,特别是高层建筑,抽是对的。决不能送!!!
有的机组实际承压已超过机组标称压力,危险运行.太可怕了.
回复
zhangjianfeng25
2007年07月09日 13:51:53
6楼
反正,抽和送,只考虑一个目的,蒸发器的工作压力不能太低.2公斤~5公斤比较正常.
但不能超出 承压能力,一般特灵的是,10公斤或者20公斤.
回复
lengtingting
2007年07月14日 21:07:36
7楼
冷水泵在主机前的话,主机承压高,所以高层建筑空调系统一般补采用;冷水泵在主机后的话,要考虑冷水通过水泵的温升。
回复
nky6666
2007年07月14日 23:00:42
8楼
主机的承压不同
回复
xuff81
2007年07月16日 15:42:39
9楼
详见附件
回复
leesnowfeng
2007年12月07日 15:43:04
10楼
正好碰到公司的水泵坏了,学习下,真是雪中送炭啊
回复
fun886
2007年12月07日 16:04:34
11楼
看过以上附件,文中的定压点是怎样确定的?
学习中~~~~`
回复

相关推荐

APP内打开