XD-2能抑制谐波吗
sydyzjl
sydyzjl Lv.4
2007年06月25日 10:33:57
只看楼主

一用户欲上一补偿柜,由于用电设备中有很多变频器,设计主任建议在各电容支路中串联XD-2电抗器,我记得该电抗器只有限制涌流的作用,请问加上XD-2可以抑制谐波吗?应当如何加装电抗器呢?

一用户欲上一补偿柜,由于用电设备中有很多变频器,设计主任建议在各电容支路中串联XD-2电抗器,我记得该电抗器只有限制涌流的作用,请问加上XD-2可以抑制谐波吗?应当如何加装电抗器呢?
免费打赏
l0577
2007年06月25日 11:40:15
2楼
限流电抗器不能抑制谐波,可考虑加串联电抗器(电抗率视主要谐波次数而定),另电容要用滤波专用电容,推荐用我公司的现成产品,简介如下:
DFC-F 无功滤波补偿装置
适用于0.4~1KV电压系统中,因谐波超标引起无功补偿柜无法正常投入或投入后损坏电容器、保险管等器件的场合如有变频器,直流整流的配电系统。本装置采取在电容支路中串联固定电抗率的电抗器(如5.5%、6%、13%)的方法避免电容损坏,使无功柜投运正常。本装置采用模块化结构,智能化控制,既能治理谐波又能补偿无功,补偿基波无功为主,谐波治理为次,补偿后的功率因数≥0.96,并有抑制谐波作用,节能效果显著。一般三个月即可收回成本。

057781663238刘
回复

相关推荐