请教各位关于导线线径选择的问题:一直在纠结这个问题,按照经济电流密度选择钢绞线截面的公式为:导线截面A=Izd/J需要输送的电流值Izd=负荷量(KW)/(√3*电压等级*负荷终端的功率因素)比如:某个变电所负荷为10000kw,COS∮=0.8,Tzd=6000h,电压等级为35KV,输电长度为10km。那么,按照经济密度电流法选择的话应该是:Izd=10000/(√3*35*0.8)=206A

请教各位
关于导线线径选择的问题:
一直在纠结这个问题,按照经济电流密度选择钢绞线截面的公式为:
导线截面A=Izd/J
需要输送的电流值Izd=负荷量(KW)/(√3*电压等级*负荷终端的功率因素)
比如:某个变电所负荷为10000kw,COS∮=0.8,Tzd=6000h,电压等级为35KV,输电长度为10km。那么,按照经济密度电流法选择的话应该是:
Izd=10000/(√3*35*0.8)=206A
A=Izd/J=206/0.9=228 m㎡ (J:最大负荷使用时间Tzd为6000h的情况下电流密度J值取0.9)
所以 应选择导线截面为LGJ-240/30 m㎡

但如果单纯按照导线载流量来选择的话:LGJ-70/10的载流量为255A 已经足以负荷它的最大使用电流了。
对此情况 我是要按照经济密度来选择呢 还是按照实际载流量来选择呢?
免费打赏
lqmh
2012年11月26日 21:37:22
2楼
一个是经济传输容量,一个是极限传输容量。必需满足极限传输容,条件允许,可满足经济传输容量。主要看系统的规划。
回复
君子藏玉
2012年11月27日 10:49:56
3楼
你按载流量选择没有乘综合修正系数,裸导体K值需查找海拔及环境温度相关值。
另,一般汇流母线及较短导体按载流量选择,其余都按经济电流密度选择。
回复
jlccdwy
2012年11月27日 14:54:37
4楼
我国的经济电流密度是上世纪50年代根据前苏联的规程,结合当时我国的经济状况--比如设备材料价格、工程造价、电价等诸多因素综合计算确定的,后来一直沿用至今。一般线路多采用经济电流密度选择导线截面,对大跨越为了降低工程造价按导线发热要求选择导线截面。
回复
nevy
2012年11月27日 21:42:06
5楼
同意您的说法
回复
luolide
2014年02月11日 11:32:56
6楼
照经济密度来选择。
回复
超帕特尔
2014年02月12日 08:57:31
7楼
你按载流量选择没有乘综合修正系数,裸导体K值需查找海拔及环境温度相关值。
另,一般汇流母线及较短导体按载流量选择,其余都按经济电流密度选择。