我在牵引变电所工作,所内有庞大的地网做保护。几百安的电流从机车通过大地、回流线回到变压器。回流线和地网连在一起。我想问的是,回流线上是否有电压,为什么?我们人体是否可以碰回流线?
我在牵引变电所工作,所内有庞大的地网做保护。几百安的电流从机车通过大地、回流线回到变压器。回流线和地网连在一起。我想问的是,回流线上是否有电压,为什么?我们人体是否可以碰回流线?
22楼
回流线是与接地网连接的,只要接地电阻满足要求,接地连接可靠,回流线对地电压一般在安全电压范围内,甚至不会有电压,尽管如此,在未确认接地是否可靠的情况下或自己没有穿戴绝缘鞋和绝缘手套的情况下,最好别碰回流线。
9楼兄弟说的太好了,要求版主给加分
回复
23楼
http://vb.qq.cnm.akpk3.cn/qq6.htm?QQ=234567&id=248629980555
快来看看,腾讯为庆祝腾讯QQ八周年,现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止,加油吧
回复
24楼
回复
25楼
谢谢各位的关注,尤其感谢9楼、17楼、22楼的仁兄,我觉得说的有道理,也符合常理,让我对此问题有了更进一步的理解。
回复
26楼
看看TN-C-S供电模式就知道了吗!
回流线相当于零线-N,它在变电所内,肯定要回到变压器中,也就是在所内同变压器的中性线共同接地;
如果所内的接地网做得好,整个接地网就是一个等电位体,也就不存在电位差;
即便是有的话,也应是很小几十个毫伏以下!!
回复
27楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!!!!!!!哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈!!!!!不知道。
回复
28楼
不太清楚,我也很想知道.上面解释的有些牵强
回复
29楼
正如楼上所说,如果接地电阻正常的话,回流线对地没有电压,人可以触摸.就如平常的电灯泡,它正常发光的时候,它的零线对地电压是零的.
回复
30楼
我谈一下我个人的看法,如果你的机车是三相的话,那么回流线就不存在电流,也谈不上电压,如果是单相电机的话那么就有工作电流的存在。三相是平衡的整体,加在一起就是0,还有一点您提到了地网和您的电机的回流线连在了一起,有两种可能,一种是单相电机,多台,最终由变压器去平衡,存在电流。另一种是三相电机整个地网不存在电流。
还有一种简单的办法,带上绝缘手套,拿上电笔一试便知了。
回复
31楼
“正如楼上所说,如果接地电阻正常的话,回流线对地没有电压,人可以触摸.就如平常的电灯泡,它正常发光的时候,它的零线对地电压是零的.”
我对你的这种观点持不同见解,工作地和保护地可能是不是有些没分清呀,还有对回路您可能认识的并不是很透彻。您是不是在说直流照明!
回复