http://www.gpszx.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=6939&way=3 图纸类别: 住宅 工程省份: 陕西 图纸作者: HULPEN 推荐人: hulpen 本工程位于某某住宅小区内。共六层,每层层高2.9米,其中一层设有住宅和自行车库,二~六层均为住宅。结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。设计范围:照明配电系统、电话及计算机配线系统、有线电视系统、防雷接地系统、可视对讲系统。
http://www.gpszx.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=6939&way=3
图纸类别: 住宅
工程省份: 陕西
图纸作者: HULPEN
推荐人: hulpen
本工程位于某某住宅小区内。共六层,每层层高2.9米,其中一层设有住宅和自行车库,二~六层均为住宅。结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。设计范围:照明配电系统、电话及计算机配线系统、有线电视系统、防雷接地系统、可视对讲系统。
13楼
客厅照明开关最好设置双联开关。
回复
14楼
系统图中表后怎么用1P的断路器?
回复
15楼
没找到有线电视电源和安防电源的回路,只有电讯电源回路
回复
16楼
1,系统图中表后怎么用1P的断路器?
因为户内配电箱的主开关的断路器已是2P,表后的断路器没必要再选用2P了。
回复
17楼
按你的逻辑表后断路器也可以不用了,因为前面已经有断路器了
回复
18楼
按你的逻辑表后断路器也可以不用了,因为前面已经有断路器了
老兄,这是你的逻辑啊。我可没这么说啊。
为什么系统图中表后一定要用1P的断路器,依据呢?
我做了几年的图纸一直是这样,那些审图的高工也从来没有提过像你的那样的意见。
回复
19楼
不是表后的问题
终端配电箱的主开关已经用2P的开关了,它的上级开关用1P的我觉得不匹配.
我们这审图是通不过的
回复
20楼
hulpen ,你好专业啊!我是新手希望跟你学学。请问QQ号码?
回复
21楼
这个图纸不般般.有几个地方不足.弱电系统不在好行.
回复
22楼
请教AWYSU!
我承认弱电系统不是很在行。
在我这边审图弱电系统大多不用看的,预埋管线有什么好看的。
这里审图下来的回馈意见单上审图范围只有:变配电,照明,消防,防雷接地。