电缆中间接头全过程
tszdm123
tszdm123 Lv.4
2007年06月26日 08:47:48
来自于工地图片
只看楼主

电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!第一张

电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!

第一张

1182818867200.JPG

免费打赏
hl5970890
2007年06月27日 18:27:03
22楼
热缩材料的防水性不是那么好吧?我见过供电局的人接的电缆放炮的!
回复
zxrr2016
2007年06月27日 19:11:28
23楼
首先,直埋电缆接头防水有问题,其次,整个过程图片仍不太清楚.
回复
helloxiaoguo
2007年06月27日 20:11:11
24楼
唉,以前干工地光瞎转悠,没看人家怎么干活,后悔ing...
埋地的话,只用热缩材料就可以了吗?只是问问。
回复
shuqiang5766022
2007年06月27日 20:14:43
25楼
直埋电缆中间能有接头吗?防水能保证吗?
回复
baofeng96
2007年06月27日 20:43:58
26楼
中间接头还是马虎了点!接头盒子呢?
回复
hbhb1116
2007年06月27日 20:45:29
27楼
活做得不错。
提出两个问题:
1、接头热缩直埋感觉不妥;
2、铜芯线压接的效果不好。
回复
wqh26
2007年06月27日 22:26:42
28楼
电缆沟0.7米深不行吗?热缩管接头直埋不妥,压接后接头最好挂锡。
回复
gold_liu
2007年06月27日 22:38:56
29楼
中间头压接时,两边电缆怎么没有重叠?不用重叠么?直接利用185铜管么???
回复
hanqiangding@co163
2007年06月27日 22:44:42
30楼
最好中间接头部分套管保护。
回复
ca35081035
2007年06月27日 22:48:51
31楼
热缩中间头,还是直埋,恐怕解决不了防水问题,我知道3M的低压中间头是采用灌胶工艺恢复外护套和解决防水.中间头防水是第一大问题.