室外污水排出点标高低于市政标高,污水提升怎么设计?
xinmei_
xinmei_ Lv.7
2012年11月06日 10:43:13
只看楼主

一个很大的厂区,室外污水排出点标高远远低于市政标高(厂区地势较低),污水提升改怎么设计呢?要设提升泵房吗?有没有人做过相关的设计图纸?关键是这个污水量没法确定,很大一部分是厂房内冲洗水,这个冲洗水量还真不知道怎么计算?希望大家多多给与指导!

一个很大的厂区,室外污水排出点标高远远低于市政标高(厂区地势较低),污水提升改怎么设计呢?要设提升泵房吗?有没有人做过相关的设计图纸?关键是这个污水量没法确定,很大一部分是厂房内冲洗水,这个冲洗水量还真不知道怎么计算?希望大家多多给与指导!
免费打赏
jixiangcai
2012年11月09日 14:04:54
12楼
可以用污水一体化提升泵站,只要计算出水量和扬程,确定标高,厂家可以给配套设备大小的

非常对
回复
userliu
2012年11月10日 11:36:30
13楼
做个提升泵站吧。厂区内的污水管施工前就应该考虑与市政管的标高。重机器上路面应该考虑其他的方式解决:1、管道管位避让设置在绿化带下,2、管道可砌筑管廊保护。都是办法,你们选择了一个头疼的施工方式导致后期与市政管标高问题。。。

[ 本帖最后由 userliu 于 2012-11-10 11:37 编辑 ]
回复
xinmei_
2012年11月10日 16:40:16
14楼

你理解错了,我的意思是厂房内有吊车,不是厂房外,厂房内地面荷载肯定比较大的,所以厂房内埋地管道起始点覆土至少要0.70米吧!
回复
lj971
2012年11月10日 22:27:39
15楼
标高要差得不是很大的话可以按照楼上说的做。要是差得太大可能就只能提升了。。
回复
yuzhongxun567
2012年11月11日 22:47:55
16楼
省事点的方法就是大概估算排水量,选一个污水一体化提升设备。
回复
qidian419
2012年11月12日 10:38:36
17楼
调节池加提升泵站!
回复
wyxzy09310218
2012年11月12日 12:47:53
18楼
我弱弱的问一句 要是污水量都无法估计或是确定,排水管的管径你是怎么确定的啊??
回复
sand_wind
2012年11月12日 17:40:25
19楼
建议小区竖向重做,呵呵。
回复
wangwencuan123
2012年11月12日 18:01:25
20楼

就算厂房内有吊车,地面荷载大,可以使用其他方式保护排水管啊,再说,就算起点抬高也就是30~40cm左右,你的标高和市政标高差多少啊?提高这么点行么?如果高差不大,试试降低排水管坡度,加大管径的方式看看,你给出具体数据,尽可能的不设泵站,否则运行费用和排水安全效果不好啊
回复
zasdwer625
2012年11月13日 08:13:30
21楼
管道埋深一点
回复

相关推荐

APP内打开