小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:
1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?
2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
3、送风风管的长度有30到50米,风口处如果伸一段短短的支管出来加装风量调节阀可行吗?
4、按3所说加装调节阀的造价会增加多少(按风口每平方500元计算够不)?
22楼
兄弟,顶棚上不能承受,总还有柱子吧.你要做落地支架(2米一个)这厂房还能放其他东西了吗?就算现在不放东西,以后也不放吗?
回复
23楼
对于复合风管,你可以用两根5#(或8#)角钢沿两个下边托住,如间距太大可用4根,在上下两根间做斜拉(像桥梁一样)主要是下面两根L形托住管道,安装费是高了点,要钱吧!!
回复
24楼
落地支架肯定不行,那还是车间吗?整个一片钢筋丛林。
搭脚手架吊装吧,15m就15m,无非吊杆放长一些。气温高只能克服了,但脚手架一定要搭好,万万不可将就对方,安全第一。真要出点事,那是真的要吐血的
回复
25楼
柱子?一个方向间隔9米,另一个间隔24米,而且没有考虑其他承重,只考虑顶棚.都说下面都是生产线,不会停产和移动让你搭脚手架的.
回复
26楼
22楼的兄弟说的不太地道,甲方还跟我说生产线还有可能要搬迁和改造呢.我是不是就跟甲方说,那我们就等你明年后年决定了再做吧.现在只能根据现有的情况尽量的避免占用空间就是.好多情况到了现场以及和用户谈过之后才能实质性的进行设计和规划的.
回复
27楼
光是风管我用柱子想办法还好,机组重啊!
回复
28楼
前三点同意NK的意见。
第四点:加装对造价没有太的变化,支管调节阀很便宜的。一个就几十块。
回复
29楼
我已无法给你支招,该说的都说了,也就无话可说了,自己想法去吧。
回复
30楼
沿管道加立柱和仅设备下加一个或两个柱子是一回事吗?
回复
31楼
9米算什么,长江大桥多长,不是在23楼就告诉你做法了吗?你复合风管有多重?柱子能给你压陷下去吗?主机重又怎么样?能在原有柱子上生根就生,能在墙上生根就从墙上生个架子也行,再不能就加一个柱子又有什么关系,就没办法了??
在19楼就和你说了到现场去,你是光去,光说,不动脑子的吗?
回复