小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:
1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?
2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
3、送风风管的长度有30到50米,风口处如果伸一段短短的支管出来加装风量调节阀可行吗?
4、按3所说加装调节阀的造价会增加多少(按风口每平方500元计算够不)?
32楼
31楼的兄弟。我说你说话带脑子吗?这里是在讨论。不是让你来训人。如果你觉得我不行,笑笑不理就是了。看你提出什么建设性的东西了吗?
回复
33楼
到后来都跑题了!选择支架还是吊架,这些都是现场决定的。各位都不清楚我的情况,所以争论的意义不大。不过在这里感谢各位了。
回复
34楼
双层百叶风口一般260-380每平方,越大越便宜,具体的价格要问厂里;阀门110*周长
这些是靖江那边的小厂的价格,质量还可以
回复