如何给电机选用合适的断路器交流接触器以及热继电器
lcx0518
lcx0518 Lv.3
2007年06月26日 12:20:52
来自于断路器
只看楼主

给电机选用合适的保护设备是很主要的,但是我不知道应该遵守怎么样的规则,请有经验的师傅出来指导一下,在下甚为感谢。请问断路器是否可以按照电机Ie的1.5~2.5Ie取选取,交流接触器是否可以按照电机Ie的1.3~2Ie取选取,热继电器是否可以按照1.1~1.5倍Ie选取?如果不是应该乘怎样的系数?请有经验的老师傅多多发表见解,多多传授经验,在下会非常感激你们的。

给电机选用合适的保护设备是很主要的,但是我不知道应该遵守怎么样的规则,请有经验的师傅出来指导一下,在下甚为感谢。

请问断路器是否可以按照电机Ie的1.5~2.5Ie取选取,交流接触器是否可以按照电机Ie的1.3~2Ie取选取,热继电器是否可以按照1.1~1.5倍Ie选取?如果不是应该乘怎样的系数?

请有经验的老师傅多多发表见解,多多传授经验,在下会非常感激你们的。

免费打赏
tszdm123
2007年06月29日 18:34:20
12楼
回复
atu16
2007年06月29日 21:32:48
13楼
先查手册,查不到再找手册,在这里问没什么用,总不能做一个工程问一次吧
回复
lch999
2007年07月01日 00:54:37
14楼

密码是多少,我想修改一下
回复
gyj5120
2007年07月01日 11:26:37
15楼
支持哈撒,感谢楼主哦
回复
xbings
2007年07月01日 11:37:51
16楼
但如果是非标的电动机呢,在表上没有办法查到怎么办
还是应该知道确切的如何计算比较好吧
回复
zy791122
2007年07月01日 21:26:20
17楼
谢谢两位大哥,新手正需要
回复
max575200
2007年07月03日 13:58:13
18楼
不同的负载特性和电机特性决定了选用断路器,交流接触器等控制电气的不同。例如,起重机电机和水泵电机,所选用的控制电器的型号和电流整定值就不一样。具体情况具体分析,楼主还要多多学习
回复
snmqjyg
2007年07月04日 08:56:02
19楼
我有个问题呀!!一般住宅的走廊照明和备用照明是否用一套灯具还是分开用呀!如果共用一套的话,消防怎么样控制灯具。我们这都是红外线感应灯。怎么样控制呢!!还用我们这也用集中式供电箱。那为帮帮我??先谢谢了!!!
回复
zgb_qygas
2007年07月07日 17:25:37
20楼
谢谢,下载了
回复
yuntong888
2007年07月07日 22:25:14
21楼
有个问题呀!!一般住宅的走廊照明和备用照明是否用一套灯具还是分开用呀!如果共用一套的话,消防怎么样控制灯具。我们这都是红外线感应灯。怎么样控制呢!!还用我们这也用集中式供电箱。那为帮帮我??先谢谢了!!!
回复

相关推荐