给电机选用合适的保护设备是很主要的,但是我不知道应该遵守怎么样的规则,请有经验的师傅出来指导一下,在下甚为感谢。请问断路器是否可以按照电机Ie的1.5~2.5Ie取选取,交流接触器是否可以按照电机Ie的1.3~2Ie取选取,热继电器是否可以按照1.1~1.5倍Ie选取?如果不是应该乘怎样的系数?请有经验的老师傅多多发表见解,多多传授经验,在下会非常感激你们的。
给电机选用合适的保护设备是很主要的,但是我不知道应该遵守怎么样的规则,请有经验的师傅出来指导一下,在下甚为感谢。
请问断路器是否可以按照电机Ie的1.5~2.5Ie取选取,交流接触器是否可以按照电机Ie的1.3~2Ie取选取,热继电器是否可以按照1.1~1.5倍Ie选取?如果不是应该乘怎样的系数?
请有经验的老师傅多多发表见解,多多传授经验,在下会非常感激你们的。
22楼
按电机Ie额定电流选取:
断路器:(1.5~2.5)*Ie
接触器:(1.0~1。4)*Ie
继电器:(0.95~1.05)*Ie
回复
23楼
谢谢!
回复
24楼
怎么考虑三者之间的配合啊,请教了?
回复
25楼
是断路器的额定电流吗 IE 那么电缆要搞多大,
回复
26楼
断路器和交流接触器的选用我支持你的说法,但热继电器的选用应该是0.95-1.05之间去选
回复
27楼
你想修改那部分
回复
28楼
那需要数巨与经验相结合了。
回复
29楼
按电机Ie额定电流选取:
断路器:(1.5~2.5)*Ie
接触器:(1.0~1。4)*Ie
继电器:(0.95~1.05)*Ie
回复
30楼
刚好需要了,谢谢了,施耐德产品对电动机保护的选择配合终于找到了
回复
31楼
我们是按电机Ie额定电流选取: 断路器:(1.5~2.5)*Ie ,接触器:(1.0~1。4)*Ie ,继电器:(0.95~1.05)*Ie。
回复