如何给电机选用合适的断路器交流接触器以及热继电器
lcx0518
lcx0518 Lv.3
2007年06月26日 12:20:52
来自于断路器
只看楼主

给电机选用合适的保护设备是很主要的,但是我不知道应该遵守怎么样的规则,请有经验的师傅出来指导一下,在下甚为感谢。请问断路器是否可以按照电机Ie的1.5~2.5Ie取选取,交流接触器是否可以按照电机Ie的1.3~2Ie取选取,热继电器是否可以按照1.1~1.5倍Ie选取?如果不是应该乘怎样的系数?请有经验的老师傅多多发表见解,多多传授经验,在下会非常感激你们的。

给电机选用合适的保护设备是很主要的,但是我不知道应该遵守怎么样的规则,请有经验的师傅出来指导一下,在下甚为感谢。

请问断路器是否可以按照电机Ie的1.5~2.5Ie取选取,交流接触器是否可以按照电机Ie的1.3~2Ie取选取,热继电器是否可以按照1.1~1.5倍Ie选取?如果不是应该乘怎样的系数?

请有经验的老师傅多多发表见解,多多传授经验,在下会非常感激你们的。

免费打赏
mcmc
2007年07月11日 16:17:01
32楼
楼上断路器的选择1.5~2.5Ie是不是小了,因为根据负载的情况可能避不开起动电流呀!会引起跳闸的!
回复
lcx0518
2007年07月16日 11:00:57
33楼
感谢这么多朋友参加这个讨论,给我解决了这个难题,谢谢大家!
回复
ybqc2008
2009年04月20日 11:01:36
34楼
感谢3楼的朋友,下载了
回复

相关推荐