2楼
哎,是这个问题很愚蠢还是什么呢?有人看没有管
回复
3楼
当然是每一回路的绝缘电阻测试,合格后才能送电。
回复
4楼
1、检查安装是否牢固。
2、检查箱内是否已经清理干净;
3、检查箱体内外完好无损,无刮花、脱漆、锈蚀等现象。
4、检查各元器件、回路、面板等的标识齐全、清晰、粘贴牢靠;
5、检查内部接线无松动。
6、检查进出线连接正确,火线、零线、地线正确接在相应的端子上;
7、在无电状态下手动操作各开关动作灵活,无卡阻现象。
8、在无电状态下拔出控制回路的熔断器或断开控制回路的断路器,用万能表电阻挡测量控制回路,无短路。用500V或1000V摇表测量进线端、各出线端绝缘电阻合格。
回复
5楼
楼上的回答太棒了!
回复
6楼
楼上想的相当的周到,佩服!!!!
回复
7楼
您是好人,我记得了。谢谢
回复
8楼
1、检查安装是否牢固。
做完上述工作后也不要急着送电调试,若建筑内以单项用电为主时,保险的做法最好是将主断路器上桩头三相连接,采用单项220V电源试送电调试,一切正常后再用380V三相电调试,这样安全些。
回复