阳台掉了!如何处理!
zlbm99
zlbm99 Lv.2
2007年06月26日 21:22:18
只看楼主

今日上午七点,阳台突然掉了下来!经现场踏勘,发现阳台挑板钢筋放错了位置,而且钢筋为Φ8@200钢筋,挑板外挑1.1m。大家说说如何加固最合理!

今日上午七点,阳台突然掉了下来!经现场踏勘,发现阳台挑板钢筋放错了位置,而且钢筋为Φ8@200钢筋,挑板外挑1.1m。大家说说如何加固最合理!

1182864137451.jpg

免费打赏
lchmin0521
2007年07月15日 22:49:44
22楼
回复
shen_yx
2007年07月15日 23:00:00
23楼
下铁可以不用。
采用植筋,并重点解决截面的抗剪问题。
严查其余阳台板
回复
hongweizz
2007年07月16日 07:58:07
24楼
施工质量..这个...哎....不说了..知道你心里也不好受..
回复
niulangang
2007年07月16日 08:42:33
25楼
请教一下7楼的!如何保证锚固质量!楼板开槽而不损伤楼板内主筋怎样能做到?
回复
yzcgzjl
2007年07月16日 08:56:41
26楼
外伸板1.1M,配直径8间距200,是设计有问题?还是偷工减料?
回复
yxltjz1
2007年07月16日 14:04:58
27楼
全部阳台均应进行检测,或全部拆除,重新建阳台。钢筋配置应从室内现浇板处凿开,重新错开绑扎并焊接。
回复
sxl2108025
2007年07月16日 14:24:04
28楼
3楼回答很好!很正确!
回复
哈哈268
2007年07月16日 21:10:47
29楼
太悬了!!!!!!!!!!
回复
myfxz83827098
2007年07月16日 21:55:25
30楼
补充:要专业队伍施工,严格按要求进行抗拉拔试验,不可有半点差错,否则后果不堪设想。。。。。。
回复
wgane
2007年07月28日 18:47:15
31楼
回25楼niulangang朋友
其实很简单,开槽前用钢筋探测仪画出钢筋位置。至于锚固,有很多方法。比如钻透孔,在板底焊横筋(此时应将下伸钢筋弯90度以保证焊接长度)然后在孔内灌植筋胶,再比如将钢筋向前延伸一定长度再胶锚等等。我曾经帮助施工单位处理过两例这样的事故。处理后做加荷实验,效果良好。投入使用后5年我曾经回访,一切正常!