冷库安装中机组相关注意事项 在整个冷库安装过程中,冷库冷却机组的配置及安装,对整个冷库性能及质量的影响,是至关重要的。今天我们就介绍一下,具体安装中应该注意哪些。 由于整个冷却机组包括很多设备及零部件,如压缩机、蒸发器/风机、管道等等,因此安装过程中都需注意这些。 1、蒸发器/冷风机安装 蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风口不能对着库门,冷库蒸发器的出风口最好不要对着门,不利于流通和散热;
冷库安装中机组相关注意事项
在整个冷库安装过程中,冷库冷却机组的配置及安装,对整个冷库性能及质量的影响,是至关重要的。今天我们就介绍一下,具体安装中应该注意哪些。
由于整个冷却机组包括很多设备及零部件,如压缩机、蒸发器/风机、管道等等,因此安装过程中都需注意这些。
1、蒸发器/冷风机安装
蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风口不能对着库门,冷库蒸发器的出风口最好不要对着门,不利于流通和散热;
蒸发器的位置最好居中,以方便维护维修;
冷库主机的安装位置距离蒸发器是越近越好,但不要贴着,这样同样还是方便散热,如果是外置则需要安装遮雨棚之类附件;
最后,安装位置的四角最好同时安放防震垫片,要求保证装置水平牢固,不易松动或与人接触。
2、管道安装(以铜管为例)
所有管道最好分别穿保温管,并与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好;
保温管与保温管接头处用电工胶布密合;
设计时管道尽量走直管,并且分段固定。
3、散热器安装
位置尽量接近主机,且位于主机偏上;
安装位置最好具备最佳散热环境——如外置/走风处;
吸风口不能对着其它设备出风口,尤其是油性气体的出风口;
出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备——避免引发其它问题,离地超过人均身高一定数值,装置水平牢固。
4、线路配置
根据各用电电器性能配置导线,且导线线径必须达到要求;
接头牢固,需维护穿管则不能省,保证接电正确;
导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。
5、各设备及系统连接
出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防灰尘及水等杂物进入管内;
因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封具有一定压力,需要并可以据此检查是否有泄漏;
管道连接的焊接顺序:冷凝器→主机→蒸发器,尽量保证接口处的质量及美观。
以上这些事项虽然比较简单,但很多冷库在安装之后的维护及保养中都会遇到类似的问题,因此我们在冷库建造及安装过程中必须控制好,以保证冷库安装质量。