问一个最基本的问题,希望大家轻拍。卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?是否和降板多少有关系。谢谢大家。
问一个最基本的问题,希望大家轻拍。
卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?
是否和降板多少有关系。
谢谢大家。
2楼
砼结构整浇简支不现实,砌体结构错层处和周边楼边还有可能。
回复
3楼
回复
4楼
降的不多可以按连续。这个度的把握,看情况,如梁宽等因素有关
回复
5楼
板筋不断按连续,否则按简支。
[
本帖最后由 balu 于 2012-11-6 19:09 编辑 ]
回复
6楼
和板钢筋断不断没有关系,哪怕是边支座只要负筋锚固长度满足也可以按固定支座考虑。
回复
7楼
一般卫生间和阳台跨度不大,,但多采用双层连通筋,
回复
8楼
楼板是否连续,与降不降板无关。只是在配筋时要注意负筋的位置,在台阶处要直角交叉。
回复
9楼
阳台按连续。
回复
10楼
边界条件固端
回复
11楼
降板超过30mm,一般都是按简支边界处理。板筋断开,锚固。这样算是偏于安全的。
回复